Расширенное меню
Добавлено: Пн апр 15, 2024 2:06 pm
8.6 Расширенное меню
Группа параметров Стандартное значение
1. Информация о двигателе - 1
1А Номинальный ток ЭД1 Зависит от модели
1B Время блокировки ротора 1 0 минут : 10 секунд
1C Ток блокировки ротора 1 600%
1D Тепловая защита ЭД1 105%
2. Режим пуск/останов - 1
2A Режим пуска Постоянное ограничение тока
2B Время разгона 10 секунд
2C Пусковой ток 350%
2D Максимальный рабочий ток УПП 350%
2E Тип адаптивного разгона Постоянное ускорение
2F Время рывка 0000 мс
2G Ток рывка 500%
2H Режим останова Останов выбегом
2I Время останова 10 секунд
2J Тип адаптивного останова Постоянное замедление
2K Усиление адаптивного управления 75%
2L Тормозной момент DC 20% 45
2M Время торможения DC 5 секунд
3. Автоматический пуск / останов
3A Автозапуск: тип Выключен
3B Автозапуск: время 1 минута
3C Автостоп: тип Выключен
3D Автостоп: время 1 минута
4. Параметры защит
4A Максимальное время пуска 1 20 секунд
4B Максимальное время пуска 2 20 секунд
4C Холостой ход 20%
4D Задержка 4C 5 секунд
4E Мгновенный ток перегрузки 400%
4F Задержка 4Е 0 секунд
4G Контроль фаз Любая последовательность
4H Перекос фаз 30%
4I Задержка 4H 3 секунды
4J Контроль частоты Пуск/Работа
4K Предел отклонения частоты ± 5 Гц
4L Задержка 4K 1 секунда
4M Задержка перезапуска 10 секунд
4N Контроль температуры ЭД Без контроля
4O Уровень утечки на E (на землю) 25%
4P Задержка 4О 3 секунды
4Q Низкое напряжение 100 В
4R Задержка 4Q 5 секунд
4S Перенапряжение 800 В
4T Задержка 4S 5 секунд
5. Автосброс
5A Автосброс групп Нет автосброса
5B Количество автосбросов 1
5C Задержка сброса групп А, B 5 секунд
5D Задержка сброса группы С 5 минут
6. Функции входов
6A Вход А: функция Выбор параметров ЭД1 или ЭД2
6B Индикация входа А Нет индикации
6C Вход A: активация Всегда активен
6D Задержка отключения 6А 0 секунд 46
6E Задержка включения 6А 0 секунд
6F Вход В: функция Отключение по нормальнооткрытому входу
6G Индикация входа В Нет индикации
6H Вход В: активация Всегда активен
6I Задержка отключения 6F 0 секунд
6J Задержка включения 6F 0 секунд
6K Вход С: функция Отключен
6L Вход D: функция Отключен
6M Тип клемм сброса Нормально-замкнутые
6N Логика аналогового входа Не активно
6O Диапазон аналогового входа 2-10 В
6P Порог срабатывания аналогового входа 50%
6Q Переключение «локально/дистанционно» Активно всегда
6R Связь при дистанционном управлении Включено управление в дистанционном режиме
7. Выход
7A Реле A: функция Главный контактор
7B Реле A: задержка включения 0 секунд
7C Реле A: задержка отключения 0 секунд
7D Реле B: функция Работа
7E Реле B: задержка включения 0 секунд
7F Реле B: задержка отключения 0 секунд
7G Реле C: функция Ошибка
7H Реле C: задержка включения 0 секунд
7I Реле C: задержка отключения 0 секунд
7J Реле D: функция Не активно
7K Реле E: функция Не активно
7L Реле F: функция Не активно
7M Предварительное обнаружение холостого хода 50%
7N Предварительный токовый сигнал 100%
7O Предварительный сигнал о перегреве 80%
7P Функция аналогового выхода А Ном.ток(%)
7Q Диапазон аналогового выхода А 4-20 мА
7R Аналоговый выход A: максимум 100%
7S Аналоговый выход A: минимум 0% 47
7T Функция аналогового выхода В Ном.ток(%)
7U Диапазон аналогового выхода В 4-20 мА
7V Аналоговый выход B: максимум 100%
7W Аналоговый выход B: минимум 0%
8. Дисплей
8A Язык Русский
8B Кнопка F1: действие Настройка автозапуска / останова
8C Кнопка F2: действие Нет
8D Выбор А или кВт Ток: А
8E Верхний левый угол экрана Состояние УПП
8F Верхний правый угол экрана Пусто
8G Нижний левый угол экрана Наработка в часах
8H Правый нижний угол экрана кВт∙ч
8I Графические данные Ном.ток(%)
8J Шкала времени графика 10 секунд
8K Максимум графика 400%
8L Минимум графика 0%
8M Калибровка тока 100%
8N Номинальное напряжение сети 380 В
8O Калибровка напряжения 100%
9. Данные электродвигателя 2
9A Модель тепловой защиты Одиночная модель
9B Номинальный ток ЭД 2 Зависит от модели
9C Время блокировки ротора 2 10 секунд
9D Ток блокировки ротора 2 600%
9E Тепловая защита ЭД 2 105%
10. Режим пуск / останов-2
10A Режим пуска 2 Постоянное ограничение тока
10B Время разгона 2 10 секунд
10C Пусковой ток 2 350%
10D Максимальный рабочий ток УПП 2 350%
10E Тип адаптивного управления 2 Постоянное ускорение
10F Время рывка 2 0000 мс
10G Ток рывка 2 500%
10H Режим останова 2 Останов выбегом
10I Время останова 2 10 секунд
10J Тип адаптивного останова 2 Постоянное замедление
48
10K Коэффициент адаптивного управления 2 75%
10L Тормозной момент DC 2 20%
10M Время торможения DC 2 5 секунд
11. RTD/PT100
11A RTD/PT100 A °C 50 °C (122 °F)
11B RTD/PT100 B °C 50 °C (122 °F)
11C RTD/PT100 C °C 50 °C (122 °F)
11D RTD/PT100 D °C 50 °C (122 °F)
11E RTD/PT100 E °C 50 °C (122 °F)
11F RTD/PT100 F °C 50 °C (122 °F)
11G Резерв Зарезервированный параметр
12. Щеточный двигатель
12A Рампа скорости 1 Одна рампа
12B Рампа скорости 2 Одна рампа
12C Время переключения 150 мс
12D Торможение коллектора 50%
15. Дополнительные
Данная группа параметров требует ввода пароля (по умолчанию: 0000)
15A Пароль 0000
15B Защита изменения параметров Чтение/запись
15C Аварийный пуск Выключена
15D Управление тиристорами Только трехфазное управление
15E Момент толчкового режима 50%
16. Защитные меры
16A Перегрузка двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16B Максимальное время пуска Уход в ошибку (отключение УПП)
16C Холостой ход Уход в ошибку (отключение УПП)
16D Мгновенный ток перегрузки Уход в ошибку (отключение УПП)
16E Перекос фаз Уход в ошибку (отключение УПП)
16F Контроль частоты Уход в ошибку (отключение УПП)
16G Отключение по входу А Уход в ошибку (отключение УПП)
16H Отключение по входу B Уход в ошибку (отключение УПП)
16I Термистор двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16J Связь устройства плавного пуска Уход в ошибку (отключение УПП)
16K Отключение связи Уход в ошибку (отключение УПП)
16L Перегрев радиатора Уход в ошибку (отключение УПП) 49
16M Батарея/часы Уход в ошибку (отключение УПП)
16N Короткое замыкание на землю Уход в ошибку (отключение УПП)
16O RTD/PT100 A Уход в ошибку (отключение УПП)
16P RTD/PT100 B Уход в ошибку (отключение УПП)
16Q RTD/PT100 C Уход в ошибку (отключение УПП)
16R RTD/PT100 D Уход в ошибку (отключение УПП)
16S RTD/PT100 E Уход в ошибку (отключение УПП)
16T RTD/PT100 F Уход в ошибку (отключение УПП)
16U Замыкание двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16V Низкое напряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
16W Перенапряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
16X Низкое управляющее напряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
20. Сервисное меню
Только заводское использование
21. Сетевой протокол
21А Протокол связи Modbus RTU
21В Адрес устройства 001
21С Скорость обмена 9600
Группа параметров Стандартное значение
1. Информация о двигателе - 1
1А Номинальный ток ЭД1 Зависит от модели
1B Время блокировки ротора 1 0 минут : 10 секунд
1C Ток блокировки ротора 1 600%
1D Тепловая защита ЭД1 105%
2. Режим пуск/останов - 1
2A Режим пуска Постоянное ограничение тока
2B Время разгона 10 секунд
2C Пусковой ток 350%
2D Максимальный рабочий ток УПП 350%
2E Тип адаптивного разгона Постоянное ускорение
2F Время рывка 0000 мс
2G Ток рывка 500%
2H Режим останова Останов выбегом
2I Время останова 10 секунд
2J Тип адаптивного останова Постоянное замедление
2K Усиление адаптивного управления 75%
2L Тормозной момент DC 20% 45
2M Время торможения DC 5 секунд
3. Автоматический пуск / останов
3A Автозапуск: тип Выключен
3B Автозапуск: время 1 минута
3C Автостоп: тип Выключен
3D Автостоп: время 1 минута
4. Параметры защит
4A Максимальное время пуска 1 20 секунд
4B Максимальное время пуска 2 20 секунд
4C Холостой ход 20%
4D Задержка 4C 5 секунд
4E Мгновенный ток перегрузки 400%
4F Задержка 4Е 0 секунд
4G Контроль фаз Любая последовательность
4H Перекос фаз 30%
4I Задержка 4H 3 секунды
4J Контроль частоты Пуск/Работа
4K Предел отклонения частоты ± 5 Гц
4L Задержка 4K 1 секунда
4M Задержка перезапуска 10 секунд
4N Контроль температуры ЭД Без контроля
4O Уровень утечки на E (на землю) 25%
4P Задержка 4О 3 секунды
4Q Низкое напряжение 100 В
4R Задержка 4Q 5 секунд
4S Перенапряжение 800 В
4T Задержка 4S 5 секунд
5. Автосброс
5A Автосброс групп Нет автосброса
5B Количество автосбросов 1
5C Задержка сброса групп А, B 5 секунд
5D Задержка сброса группы С 5 минут
6. Функции входов
6A Вход А: функция Выбор параметров ЭД1 или ЭД2
6B Индикация входа А Нет индикации
6C Вход A: активация Всегда активен
6D Задержка отключения 6А 0 секунд 46
6E Задержка включения 6А 0 секунд
6F Вход В: функция Отключение по нормальнооткрытому входу
6G Индикация входа В Нет индикации
6H Вход В: активация Всегда активен
6I Задержка отключения 6F 0 секунд
6J Задержка включения 6F 0 секунд
6K Вход С: функция Отключен
6L Вход D: функция Отключен
6M Тип клемм сброса Нормально-замкнутые
6N Логика аналогового входа Не активно
6O Диапазон аналогового входа 2-10 В
6P Порог срабатывания аналогового входа 50%
6Q Переключение «локально/дистанционно» Активно всегда
6R Связь при дистанционном управлении Включено управление в дистанционном режиме
7. Выход
7A Реле A: функция Главный контактор
7B Реле A: задержка включения 0 секунд
7C Реле A: задержка отключения 0 секунд
7D Реле B: функция Работа
7E Реле B: задержка включения 0 секунд
7F Реле B: задержка отключения 0 секунд
7G Реле C: функция Ошибка
7H Реле C: задержка включения 0 секунд
7I Реле C: задержка отключения 0 секунд
7J Реле D: функция Не активно
7K Реле E: функция Не активно
7L Реле F: функция Не активно
7M Предварительное обнаружение холостого хода 50%
7N Предварительный токовый сигнал 100%
7O Предварительный сигнал о перегреве 80%
7P Функция аналогового выхода А Ном.ток(%)
7Q Диапазон аналогового выхода А 4-20 мА
7R Аналоговый выход A: максимум 100%
7S Аналоговый выход A: минимум 0% 47
7T Функция аналогового выхода В Ном.ток(%)
7U Диапазон аналогового выхода В 4-20 мА
7V Аналоговый выход B: максимум 100%
7W Аналоговый выход B: минимум 0%
8. Дисплей
8A Язык Русский
8B Кнопка F1: действие Настройка автозапуска / останова
8C Кнопка F2: действие Нет
8D Выбор А или кВт Ток: А
8E Верхний левый угол экрана Состояние УПП
8F Верхний правый угол экрана Пусто
8G Нижний левый угол экрана Наработка в часах
8H Правый нижний угол экрана кВт∙ч
8I Графические данные Ном.ток(%)
8J Шкала времени графика 10 секунд
8K Максимум графика 400%
8L Минимум графика 0%
8M Калибровка тока 100%
8N Номинальное напряжение сети 380 В
8O Калибровка напряжения 100%
9. Данные электродвигателя 2
9A Модель тепловой защиты Одиночная модель
9B Номинальный ток ЭД 2 Зависит от модели
9C Время блокировки ротора 2 10 секунд
9D Ток блокировки ротора 2 600%
9E Тепловая защита ЭД 2 105%
10. Режим пуск / останов-2
10A Режим пуска 2 Постоянное ограничение тока
10B Время разгона 2 10 секунд
10C Пусковой ток 2 350%
10D Максимальный рабочий ток УПП 2 350%
10E Тип адаптивного управления 2 Постоянное ускорение
10F Время рывка 2 0000 мс
10G Ток рывка 2 500%
10H Режим останова 2 Останов выбегом
10I Время останова 2 10 секунд
10J Тип адаптивного останова 2 Постоянное замедление
48
10K Коэффициент адаптивного управления 2 75%
10L Тормозной момент DC 2 20%
10M Время торможения DC 2 5 секунд
11. RTD/PT100
11A RTD/PT100 A °C 50 °C (122 °F)
11B RTD/PT100 B °C 50 °C (122 °F)
11C RTD/PT100 C °C 50 °C (122 °F)
11D RTD/PT100 D °C 50 °C (122 °F)
11E RTD/PT100 E °C 50 °C (122 °F)
11F RTD/PT100 F °C 50 °C (122 °F)
11G Резерв Зарезервированный параметр
12. Щеточный двигатель
12A Рампа скорости 1 Одна рампа
12B Рампа скорости 2 Одна рампа
12C Время переключения 150 мс
12D Торможение коллектора 50%
15. Дополнительные
Данная группа параметров требует ввода пароля (по умолчанию: 0000)
15A Пароль 0000
15B Защита изменения параметров Чтение/запись
15C Аварийный пуск Выключена
15D Управление тиристорами Только трехфазное управление
15E Момент толчкового режима 50%
16. Защитные меры
16A Перегрузка двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16B Максимальное время пуска Уход в ошибку (отключение УПП)
16C Холостой ход Уход в ошибку (отключение УПП)
16D Мгновенный ток перегрузки Уход в ошибку (отключение УПП)
16E Перекос фаз Уход в ошибку (отключение УПП)
16F Контроль частоты Уход в ошибку (отключение УПП)
16G Отключение по входу А Уход в ошибку (отключение УПП)
16H Отключение по входу B Уход в ошибку (отключение УПП)
16I Термистор двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16J Связь устройства плавного пуска Уход в ошибку (отключение УПП)
16K Отключение связи Уход в ошибку (отключение УПП)
16L Перегрев радиатора Уход в ошибку (отключение УПП) 49
16M Батарея/часы Уход в ошибку (отключение УПП)
16N Короткое замыкание на землю Уход в ошибку (отключение УПП)
16O RTD/PT100 A Уход в ошибку (отключение УПП)
16P RTD/PT100 B Уход в ошибку (отключение УПП)
16Q RTD/PT100 C Уход в ошибку (отключение УПП)
16R RTD/PT100 D Уход в ошибку (отключение УПП)
16S RTD/PT100 E Уход в ошибку (отключение УПП)
16T RTD/PT100 F Уход в ошибку (отключение УПП)
16U Замыкание двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16V Низкое напряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
16W Перенапряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
16X Низкое управляющее напряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
20. Сервисное меню
Только заводское использование
21. Сетевой протокол
21А Протокол связи Modbus RTU
21В Адрес устройства 001
21С Скорость обмена 9600