8.6 Расширенное меню

Группа параметров Стандартное значение
1. Информация о двигателе - 1
1А Номинальный ток ЭД1 Зависит от модели
1B Время блокировки ротора 1 0 минут : 10 секунд
1C Ток блокировки ротора 1 600%
1D Тепловая защита ЭД1 105%
2. Режим пуск/останов - 1
2A Режим пуска Постоянное ограничение тока
2B Время разгона 10 секунд
2C Пусковой ток 350%
2D Максимальный рабочий ток УПП 350%
2E Тип адаптивного разгона Постоянное ускорение
2F Время рывка 0000 мс
2G Ток рывка 500%
2H Режим останова Останов выбегом
2I Время останова 10 секунд
2J Тип адаптивного останова Постоянное замедление
2K Усиление адаптивного управления 75%
2L Тормозной момент DC 20% 45
2M Время торможения DC 5 секунд
3. Автоматический пуск / останов
3A Автозапуск: тип Выключен
3B Автозапуск: время 1 минута
3C Автостоп: тип Выключен
3D Автостоп: время 1 минута
4. Параметры защит
4A Максимальное время пуска 1 20 секунд
4B Максимальное время пуска 2 20 секунд
4C Холостой ход 20%
4D Задержка 4C 5 секунд
4E Мгновенный ток перегрузки 400%
4F Задержка 4Е 0 секунд
4G Контроль фаз Любая последовательность
4H Перекос фаз 30%
4I Задержка 4H 3 секунды
4J Контроль частоты Пуск/Работа
4K Предел отклонения частоты ± 5 Гц
4L Задержка 4K 1 секунда
4M Задержка перезапуска 10 секунд
4N Контроль температуры ЭД Без контроля
4O Уровень утечки на E (на землю) 25%
4P Задержка 4О 3 секунды
4Q Низкое напряжение 100 В
4R Задержка 4Q 5 секунд
4S Перенапряжение 800 В
4T Задержка 4S 5 секунд
5. Автосброс
5A Автосброс групп Нет автосброса
5B Количество автосбросов 1
5C Задержка сброса групп А, B 5 секунд
5D Задержка сброса группы С 5 минут
6. Функции входов
6A Вход А: функция Выбор параметров ЭД1 или ЭД2
6B Индикация входа А Нет индикации
6C Вход A: активация Всегда активен
6D Задержка отключения 6А 0 секунд 46
6E Задержка включения 6А 0 секунд
6F Вход В: функция Отключение по нормальнооткрытому входу
6G Индикация входа В Нет индикации
6H Вход В: активация Всегда активен
6I Задержка отключения 6F 0 секунд
6J Задержка включения 6F 0 секунд
6K Вход С: функция Отключен
6L Вход D: функция Отключен
6M Тип клемм сброса Нормально-замкнутые
6N Логика аналогового входа Не активно
6O Диапазон аналогового входа 2-10 В
6P Порог срабатывания аналогового входа 50%
6Q Переключение «локально/дистанционно» Активно всегда
6R Связь при дистанционном управлении Включено управление в дистанционном режиме
7. Выход
7A Реле A: функция Главный контактор
7B Реле A: задержка включения 0 секунд
7C Реле A: задержка отключения 0 секунд
7D Реле B: функция Работа
7E Реле B: задержка включения 0 секунд
7F Реле B: задержка отключения 0 секунд
7G Реле C: функция Ошибка
7H Реле C: задержка включения 0 секунд
7I Реле C: задержка отключения 0 секунд
7J Реле D: функция Не активно
7K Реле E: функция Не активно
7L Реле F: функция Не активно
7M Предварительное обнаружение холостого хода 50%
7N Предварительный токовый сигнал 100%
7O Предварительный сигнал о перегреве 80%
7P Функция аналогового выхода А Ном.ток(%)
7Q Диапазон аналогового выхода А 4-20 мА
7R Аналоговый выход A: максимум 100%
7S Аналоговый выход A: минимум 0% 47
7T Функция аналогового выхода В Ном.ток(%)
7U Диапазон аналогового выхода В 4-20 мА
7V Аналоговый выход B: максимум 100%
7W Аналоговый выход B: минимум 0%
8. Дисплей
8A Язык Русский
8B Кнопка F1: действие Настройка автозапуска / останова
8C Кнопка F2: действие Нет
8D Выбор А или кВт Ток: А
8E Верхний левый угол экрана Состояние УПП
8F Верхний правый угол экрана Пусто
8G Нижний левый угол экрана Наработка в часах
8H Правый нижний угол экрана кВт∙ч
8I Графические данные Ном.ток(%)
8J Шкала времени графика 10 секунд
8K Максимум графика 400%
8L Минимум графика 0%
8M Калибровка тока 100%
8N Номинальное напряжение сети 380 В
8O Калибровка напряжения 100%
9. Данные электродвигателя 2
9A Модель тепловой защиты Одиночная модель
9B Номинальный ток ЭД 2 Зависит от модели
9C Время блокировки ротора 2 10 секунд
9D Ток блокировки ротора 2 600%
9E Тепловая защита ЭД 2 105%
10. Режим пуск / останов-2
10A Режим пуска 2 Постоянное ограничение тока
10B Время разгона 2 10 секунд
10C Пусковой ток 2 350%
10D Максимальный рабочий ток УПП 2 350%
10E Тип адаптивного управления 2 Постоянное ускорение
10F Время рывка 2 0000 мс
10G Ток рывка 2 500%
10H Режим останова 2 Останов выбегом
10I Время останова 2 10 секунд
10J Тип адаптивного останова 2 Постоянное замедление
48
10K Коэффициент адаптивного управления 2 75%
10L Тормозной момент DC 2 20%
10M Время торможения DC 2 5 секунд
11. RTD/PT100
11A RTD/PT100 A °C 50 °C (122 °F)
11B RTD/PT100 B °C 50 °C (122 °F)
11C RTD/PT100 C °C 50 °C (122 °F)
11D RTD/PT100 D °C 50 °C (122 °F)
11E RTD/PT100 E °C 50 °C (122 °F)
11F RTD/PT100 F °C 50 °C (122 °F)
11G Резерв Зарезервированный параметр
12. Щеточный двигатель
12A Рампа скорости 1 Одна рампа
12B Рампа скорости 2 Одна рампа
12C Время переключения 150 мс
12D Торможение коллектора 50%
15. Дополнительные
Данная группа параметров требует ввода пароля (по умолчанию: 0000)
15A Пароль 0000
15B Защита изменения параметров Чтение/запись
15C Аварийный пуск Выключена
15D Управление тиристорами Только трехфазное управление
15E Момент толчкового режима 50%
16. Защитные меры
16A Перегрузка двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16B Максимальное время пуска Уход в ошибку (отключение УПП)
16C Холостой ход Уход в ошибку (отключение УПП)
16D Мгновенный ток перегрузки Уход в ошибку (отключение УПП)
16E Перекос фаз Уход в ошибку (отключение УПП)
16F Контроль частоты Уход в ошибку (отключение УПП)
16G Отключение по входу А Уход в ошибку (отключение УПП)
16H Отключение по входу B Уход в ошибку (отключение УПП)
16I Термистор двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16J Связь устройства плавного пуска Уход в ошибку (отключение УПП)
16K Отключение связи Уход в ошибку (отключение УПП)
16L Перегрев радиатора Уход в ошибку (отключение УПП) 49
16M Батарея/часы Уход в ошибку (отключение УПП)
16N Короткое замыкание на землю Уход в ошибку (отключение УПП)
16O RTD/PT100 A Уход в ошибку (отключение УПП)
16P RTD/PT100 B Уход в ошибку (отключение УПП)
16Q RTD/PT100 C Уход в ошибку (отключение УПП)
16R RTD/PT100 D Уход в ошибку (отключение УПП)
16S RTD/PT100 E Уход в ошибку (отключение УПП)
16T RTD/PT100 F Уход в ошибку (отключение УПП)
16U Замыкание двигателя Уход в ошибку (отключение УПП)
16V Низкое напряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
16W Перенапряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
16X Низкое управляющее напряжение Уход в ошибку (отключение УПП)
20. Сервисное меню
Только заводское использование
21. Сетевой протокол
21А Протокол связи Modbus RTU
21В Адрес устройства 001
21С Скорость обмена 9600