Стандартное меню

admin
Site Admin
Сообщения: 65
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2024 2:16 pm

Стандартное меню

Сообщение admin » Пн апр 15, 2024 2:00 pm

8.5 Стандартное меню

Стандартное меню предоставляет доступ к общим параметрам, и пользователи
могут настроить устройство плавного пуска в соответствии с их требованиями к
применению. Для детальной информации по каждому параметру, см. описание
параметров на нашем официальном сайте в разделе «Поддержка и сервис» →
«Документация» (https://instart-info.ru/podderzhka/dokumentaciya/).

Группа параметров + Стандартное значение

1. Данные электродвигателя 1
1А Номинальный ток ЭД1 Зависит от модели
2. Режим пуска/останова 143
2А Режим пуска Постоянное ограничение тока
2B Время разгона Зависит от модели
2C Пусковой ток 350% тока под нагрузкой
2D Максимальный рабочий ток УПП 350% тока под нагрузкой
2H Режим останова Останов выбегом
2I Время останова Зависит от модели
3. Автоматический пуск / останов
3A Автозапуск: тип Выключен
3B Автозапуск: время 1 мин
3C Автостоп: тип Выключен
3D Автостоп: время 1 мин
4. Параметры защит
4A Максимальное время пуска 1 20 секунд
4C Холостой ход 20%
4D Задержка 4С 5 секунд
4E Мгновенный ток перегрузки 400%
4F Задержка 4Е 0 секунд
4G Контроль фаз Любой
6. Функции входов
6A Вход А: функция Выбор параметров двигателя (ЭД1, ЭД2)
6B Индикация входа А Нет индикации
6C Вход A: активация Всегда активен
6D Задержка отключения 6А 0 секунд
6E Задержка включения 6А 0 секунд
6F Вход В: функция Отключение по нормально-открытому входу
6G Индикация входа В Нет индикации
6H Вход В: активация Всегда активен
6I Задержка отключения 6F 0 секунд
6J Задержка включения 6F 0 секунд
7. Функции выходов
7A Реле A: функция Главный контактор
7B Реле A: задержка включения 0 секунд
7C Реле A: задержка отключения 0 секунд
7D Реле B: функция Работа
7E Реле B: задержка включения 0 секунд
7F Реле B: задержка отключения 0 секунд
7G Реле C: функция Ошибка
7H Реле C: задержка включения 0 секунд
7I Реле C: задержка отключения 0 секунд
7M Предварительное обнаружение холостого хода 50%
7N Предварительное обнаружение повышенного тока 100%
7O Предварительный сигнал перегрева 80%
8. Дисплей
8A Язык Русский
8B Кнопка F1: действие Настройка автозапуска/останова
8C Кнопка F2: действие Не настроено
8D Выбор А или кВт Ток: А
8E Верхний левый угол экрана Состояние УПП
8F Верхний правый угол экрана Пустой
8G Нижний левый угол экрана Наработка в часах
8H Правый нижний угол экрана кВт∙ч

Вернуться в «Устройства плавного пуска серии SNI - Настройки»

Кто сейчас на конференции