F00.06 Выбор источника задания опорного сигнала канала А

admin
Site Admin
Сообщения: 65
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2024 2:16 pm

F00.06 Выбор источника задания опорного сигнала канала А

Сообщение admin » Пн апр 15, 2024 3:11 pm

F00.06 Выбор источника задания опорного сигнала канала А

Заводская настройка: 0
Диапазон настройки 0: Кнопки панели управления (без сохранения значения опорной частоты при отключении питания)
1: Кнопки панели управления (с сохранением значения опорной частоты при отключении питания)
2: Аналоговый вход AI1
3: Аналоговый вход AI2
4: Аналоговый вход AI3
5: Высокочастотный импульсный вход (HDI)
6: Многоступенчатый режим управления
7: ПЛК
8: ПИД-управление
9: Сетевой протокол
10: Потенциометр панели управления
Установите источник задания опорного сигнала канала А.
0: Кнопки панели управления (без сохранения значения опорной частоты при отключении питания)
Начальное значение опорной частоты — значение F00.10 (опорная начальная
частота при задании с кнопок панели управления). Опорное значение частоты
можно изменять при помощи кнопок « » (вверх) и «V» (вниз) и клемм управления
(увеличение/уменьшение частоты). После отключения и последующего возобновления питания ПЧ опорное значение частоты возвращается к значению F00.10.
1: Кнопки панели управления (с сохранением значения опорной частоты при отключении питания) 6
Начальное значение опорной частоты - значение F00.10 (опорная начальная частота при задании с кнопок панели управления). Опорное значение частоты можно изменять при помощи кнопок « » (вверх) и «V» (вниз) и клемм управления
(увеличение/уменьшение частоты). После отключения и последующего возобновления питания ПЧ будет установлена опорная частота, которая была на момент отключения питания.
2: Аналоговый выход AI1.
3: Аналоговый выход AI2.
4: Аналоговый выход AI3.
При выборе одного из данных значений опорная частота будет устанавливаться
в зависимости от значения на соответствующем аналоговом входе. Диапазон AI1,
AI2 по напряжению 0 ~ 10 В на входе, по току 0 ~ 20 мА. Диапазон AI3 только по
напряжению —10 ~ 10 В. Всего имеется 5 характеристик зависимости. 3 из них
являются линейными отношениями, имеющими 2 точки для изменения
зависимости, оставшиеся 2 имеют 4 точки. Пользователь может изменять
зависимость опорной частоты от входного сигнала на аналоговых входах при
помощи пара- метров группы F06.
5: Опорная частота будет устанавливаться в зависимости от значения на
импульсном входе. Характеристика импульсного сигнала: диапазон напряжения
— 9 ~ 26 В, диапазон частот — 0 ~ 100 кГц. Пользователь может изменять
зависимость опорной частоты от входного сигнала на импульсном входе при
помощи параметров группы F06.33~F06.36.
6: Задание соотношения между заданным опорным сигналом и заданной частотой необходимо настроить в группах F06 и F12. Всего может быть 16 скоростей,
каждая из которых соответствует определенной комбинаций, составленных из
разных состояний 4 клемм многоступенчатой команды. 100% в группе F12 —
максимальная выходная частота F00.03.
Более подробно — в описании группы F06.
7: Опорный сигнал задания частоты ПЧ переключается по ступеням 1 ~ 16 с заданным временем работы каждой ступени 1 ~ 16; соответствующее время разгона и замедления выбирается из 4 предложенных вариантов.
Более подробно — в описании группы F12.
8: При выборе данного значения выполняется ПИД-регулирование процесса работы ПЧ. Более подробно — в описании группы F10.
9: Задание опорного сигнала выполняется по сетевому протоколу через регистр
управления.
Более подробно — в описании группы F13.