Страница 1 из 1

F02.37 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)

Добавлено: Пт май 03, 2024 11:46 am
admin
F02.37 Идентификация параметров электродвигателя (автонастройка)

Заводская настройка: 0,0°
Диапазон настройки 0: нет
1: Статическая идентификация (если
электродвигатель механически невозможно отцепить от нагрузки)
2: Полная идентификация (если
электродвигатель механически отцеплен от нагрузки)
0: Не выполняется.
1: Статическая идентификация используется при невозможности механически отцепить нагрузку от электродвигателя, при этом параметры с шильды электродвигателя должны быть введены корректно в параметры F02.00 ~ F02.05. При идентификации ПЧ выполнит замер сопротивления статора, сопротивление ротора и
индуктивность рассеяния. При этом взаимная индуктивность и ток холостого
хода не будут замеряться.
2: Для реализации полной идентификации необходимо, чтобы электродвигатель
был отцеплен от нагрузки. В процессе идентификации ПЧ сначала вы-полняет
статическую идентификацию, а затем выполняет разгон до 80% от
номинальной частоты электродвигателя, затем работу на данной частоте и
останов.
Перед идентификацией необходимо установить параметры F02.00 ~ F02.05,
также необходимо правильно установить тип энкодера и количество импульсов
энкодера F02.27, F02.28.
Чтобы выполнить идентификацию, установите F02. 37 - 2, затем нажмите кнопку
«ПУСК». По завершении идентификации будут скорректированы пять
параметров электродвигателя: F02.06 ~ F02.10, а также последовательность
фаз AB энкодера F02.30 и параметры контура тока: F03.13 ~ F03.16.
Чтобы остановить идентификацию, нажмите кнопку «СТОП».
Примечание: идентификация может быть выполнена только при режиме запуска
с панели. После завершения идентификации происходит автоматический
возврат значения к 0.