F00.17 Установка несущей частоты ШИМ-сигнала

Добавлено: Вт апр 16, 2024 11:22 am
admin
F00.17 Установка несущей частоты ШИМ-сигнала

Заводская настройка: зависит от
модели
10
Диапазон настройки 0,5 кГц ~ 16,0 кГц
Параметр используется для регулировки несущей частоты ШИМ-сигнала преобразователя частоты. При помощи регулировки несущей частоты можно понизить
шум электродвигателя и уменьшить ток утечки на землю, а также помехи от преобразователя частоты. Если несущая частота ниже, высшие гармоники выходного тока возрастают, увеличиваются потери на электродвигателе и повышается
его температура. Если несущая частота выше, потери и температура
электродви- гателя снижаются, но возрастает тепловыделение преобразователя
частоты.

** Таблица влияния значений несущей частоты ШИМ-сигнала на условия эксплуатации:
Несущая частота / Низкая / Высокая
Шум электродвигателя / Низкочастотный / Высокочастотный
Форма ШИМ / Ближе к прямоугольной / Ближе к синусоидальной
Повышение температуры электродвигателя / Высокое / Низкое
Повышение температуры ПЧ / Низкое / Высокое
Утечка тока / Низкая / Высокая
Уровень помех / Низкий / Высокий

** Таблица значений несущей частоты ШИМ-сигнала для разных моделей ПЧ:
Модели / Максимальная несущая частота (кГц) / Минимальная несущая частота (кГц) / Заводское значение (кГц)
Тип G: 0,75 кВт〜11 кВт Тип Р: 0,75 кВт〜15 кВт / 16 / 0,5 / 6
Тип G: 15 кВт〜45 кВт Тип Р: 18,5 кВт〜55 кВт / 16 / 0,5 / 4
Тип G: 55 кВт Тип P: 75 кВт / 16 / 0,5 / 3
Тип В: 75кВт ~ 315кВт Тип P: 93 кВт ~ 350 кВт / 6 / 0,5 / 2 / 11