F01.08 Выбор режима останова

admin
Site Admin
Сообщения: 65
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2024 2:16 pm

F01.08 Выбор режима останова

Сообщение admin » Пт май 03, 2024 9:00 am

F01.08 Выбор режима останова

Заводская настройка: 0
Диапазон настройки 0: Останов с замедлением
1: Останов по инерции
0: Останов с замедлением
После получения команды «СТОП» ПЧ снижает выходную частоту в соответствии
с режимом замедления и заданным временем замедления до 0.
1: Останов по инерции
После получения команды «СТОП» ПЧ прекращает подачу напряжения на электродвигатель. В этом случае останов электродвигателя производится по инерции